燃氣公司工作人員給家中無人用戶留下告知單。
8日,哈爾濱中慶燃氣有限公司集中開展居民用戶燃氣檢查工作正式啟動。據燃氣公司數據統計,截至當日20時許,首日計劃檢查6000余戶,當日實際入戶檢查4198戶。其中,發現隱患2341戶,超過了半數。中慶燃氣公司工作人員在檢查中發現,居民家中存在的燃氣隱患分四大類,分別為用具類問題、用氣環境類問題、用氣行為類問題和燃氣設施類問題。“問題數量相對突出,希望居民看到檢查通知后,一定要在檢查規定的時間段內家中留人。”
燃氣用具類問題:“三無”灶具沒有熄火保護裝置
燃氣用具安全問題:膠管老化、膠管兩端無固定卡具、膠管過長、膠管穿墻使用、用不合規劣質燃氣膠管、爐具無熄火保護、爐具超期使用、熱水器超期使用、熱水器排煙方式不規范、燃氣開關雙叉單用未封堵、燃氣報警器未通電等。
在香坊胡同10號一戶居民家中,檢查人員發現房主將陽臺改裝成廚房,燃氣閥門和灶具之間的膠管約4米長,膠管從廚房穿墻至陽臺,存在安全隱患。燃氣公司工作人員當場對該用戶下達整改通知,“膠管過長,會造成膠管內燃氣窩氣,影響使用,同時膠管老化后會增加隱患點,可能造成燃氣溢出,發生爆炸。”
“我家燃氣灶用了15年,還挺結實呢。”香坊大街120號一居民對燃氣公司工作人員說。工作人員表示,正常灶具使用期限為8年,超期灶具質量會存在問題,可能發生漏氣現象,還會造成燃氣燃燒不充分,產生有害氣體。
此外,燃氣公司工作人員在檢查中發現,有的居民使用的灶具為三無產品,“燃氣灶是從早市花幾十塊錢買的,灶具里沒有熄火保護裝置,存在極大安全隱患。”
用氣環境類問題:燃氣管線“藏”在墻里
用氣環境類問題:廚房住人、廚房內有其他火源或易燃易爆物品、燃氣管線暗埋、 燃氣管線遮擋等。
在達江街某戶居民家中,檢查人員發現,該居民家裝修全“包裹”,將燃氣表、燃氣管線、膠管都隱藏到墻內,“只露出燃氣接口,其他位置都被墻和木質櫥柜擋住了。”
燃氣公司工作人員說,“包裹”燃氣設施,會造成他們檢查不徹底,維修不方便。此外,在燃氣發生泄漏時,不易被居民發現,容易發生事故。
用氣行為類問題:水暖管當成燃氣管用了2年
用氣行為類問題:私改燃氣管線、私改燃氣表具、用氣行為不規范等。
在康安小區某戶居民家中,燃氣公司工作人員發現,該居民家中所用燃氣管線竟然是水暖管線,“正常燃氣管線是波紋管線或者是鐵質管線,水暖管還是第一次見到。”
該居民介紹,她家兩年前裝修,當時圖便宜,就找附近站大崗的工人分項裝修,“我也不是專業人士,哪懂水暖管和燃氣管的區別。”燃氣公司工作人員對該居民家進行停氣并下達整改通知,“我們會輔助她把燃氣管線改造達標,然后恢復供氣。”
燃氣設施類問題:64戶存在燃氣漏氣情況
燃氣設施類問題:管線腐蝕、管線連接口漏氣、管線老化等。
“滴滴滴滴!”在橫道一期某居民家中,甲烷檢測儀的蜂鳴音剛響,燃氣公司工作人員迅速將燃氣閥門關閉,“你家燃氣出現泄漏了,現在還不太明顯,幸好發現的及時。”
中慶燃氣生產運行部負責人介紹,燃氣泄漏情況多樣,“我們在檢查中發現,有些居民家的灶臺、樓板等燃氣立管位置嚴重腐蝕。在腐蝕點位,甲烷檢測儀測出燃氣泄漏,雖然燃氣泄漏不明顯,但長期腐蝕,會造成燃氣爆炸。”
據統計,首日實際入戶檢查4198戶中,共發現64戶存在燃氣漏氣情況。